Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
cyrill3 ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 19.01.2011 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Кирилл Возраст: 44 Сообщения: 1116 Откуда: Киев Автомобиль: wrangler JK 2.8CRD акпп
|
Добавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:45 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
У мня 30киловатт на 85 квадратов.
И работает как часики.
Макс мощность ограничил 12.
В режиме ГВС все 30 работают. _________________ JK sahara 2.8 CRD АКПП 2008 3D черный
подробности тут http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_jk/cyrill3/
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Seriy susanin ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 14.02.2014 Последнее посещение: 21.08.2023 Имя: Seriy Возраст: 40 Сообщения: 390 Откуда: Одесса Автомобиль: Cherokee
|
Добавлено: Ср 28 Октября, 2015 23:58 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
Потрогай две трубы отопления которые выходят с котла. У тих должна быть почти одинаковая температура. Но при этом система должна выйти на рабочий режим(прогреться) . Если система собрана не правильно, то у тебя будет очень большой перепад по температурам
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:50 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
SUPER_GUTSUL писал(а): | котел одно или двухконтурный? горячую воду в душ дает?)) | двух. Дает конечно же. _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:51 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
root писал(а): | 24 киловата на 80 квадратов? Это какой-то оверкилл
Ему 10 киловатт с запасом хватит... Ясен пень что частые включения и выключениявызывают постоянные перепады давления, отсюда и кердык слабому звену системы... Я бподумал про менее мощный котел. |
я ему про это говорил. У этого минималка, кажись, 7 квт. Но блять, ему объяснял. Ответ один: все ставят и я поставлю. _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:52 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
kentavr писал(а): | Зима на носу однако..
Я бы поменял на немца, пусть б/у даже, у нас Виннице оччень давно уважаемая фирма продает б/у Вайланты, вся нутрянка новая, с гарантией. У моих многих знакомых служат годами.
А если новый, то Вайсман, тьху три раза, уже лет 10 без проблем, и даже без чисток-профилактик, правда я поставил солевую подготовку воды. | А цена? _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:54 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
cyrill3 писал(а): | Ваня, ты инструкцию читал?
Там есть пункт регулировка мощности в режиме отопления.
Не через меню, а идиотским способом, но есть.
Если не справишься, значит нужно спеца вызывать. |
меня неподпускают к нему. Думаю недолго осталось
Способы есть, но тока с замером давления. В книге шо для пользователя - там фигню пишут. А в книге шо для установке - там не все просто. но да, винтик крутить надо. _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:55 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
Seriy susanin писал(а): | Потрогай две трубы отопления которые выходят с котла. У тих должна быть почти одинаковая температура. Но при этом система должна выйти на рабочий режим(прогреться) . Если система собрана не правильно, то у тебя будет очень большой перепад по температурам | Из котла одна труба с входящей водой, одна с выходящей. Разница у них не большая. _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Ivan Ivanovich ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 16.10.2012 Последнее посещение: 17.06.2017 Имя: Иван Возраст: 51 Сообщения: 8 Откуда: Киев Автомобиль: Mercedes
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 14:38 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
Цитата: | котел часто работает в режиме вкл-5сек-выкл |
Судя по всему, проблема именно в этом. Нагрев - расширение, выкл - сужение. То есть в таком режиме теплообменник работает как гармошка.
Необходимо ограничить мощность котла на уровне 10-12 кВт.
|
|
Вернуться к началу |
|
|
rendevor ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 24.07.2011 Последнее посещение: 09.02.2024 Имя: ivan Возраст: 42 Сообщения: 3967
Автомобиль: WG '00 Limited QD + вилосипед
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 15:27 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
Ivan Ivanovich писал(а): | Цитата: | котел часто работает в режиме вкл-5сек-выкл |
Судя по всему, проблема именно в этом. Нагрев - расширение, выкл - сужение. То есть в таком режиме теплообменник работает как гармошка.
Необходимо ограничить мощность котла на уровне 10-12 кВт. |
вот и мне кажется. Я тут начитался, оказывается у людей такие котлы стоят на 3 батареи. Там теплоносителя - два-три литра... Котел банально отрубает теплообменник бо там кипеть начинат еще при розжиге. _________________ БЖ моего Бонифация
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 13.10.2012 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Вадим Возраст: 60 Сообщения: 1202 Откуда: Кривой Рог Автомобиль: Гранд Чероки 94 4.0 АХ15 front longarm by Корчеватель
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 19:58 Заголовок сообщения: g |
|
|
В беретте сити мощность 24 кв необходим для нагрева воды в проточном режиме. Мощность на отопление можно ограничить потенциометром на плате. Регулировкой газомагнитного блока это не делаеться. На нем регулируеться мин. и мах. Команду на модулятор выдает электронная плата. _________________ Родину люблю,но государство ненавижу
|
|
Вернуться к началу |
|
|
kentavr ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 16.02.2013 Последнее посещение: 06.10.2023 Имя: Владимир Возраст: 57 Сообщения: 4111 Откуда: Винница Автомобиль: WJ 3.1TD, WJ 2.7 CRD, ТЛК 100 VX V8
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 20:11 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
rendevor писал(а): |
А цена? |
Если актуально, спрошу. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 13.10.2012 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Вадим Возраст: 60 Сообщения: 1202 Откуда: Кривой Рог Автомобиль: Гранд Чероки 94 4.0 АХ15 front longarm by Корчеватель
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 20:25 Заголовок сообщения: g |
|
|
У меня хорошие скидки на запчасти беретта . Если интересно могу узнать свою цену на теплообменник. _________________ Родину люблю,но государство ненавижу
|
|
Вернуться к началу |
|
|
kentavr ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 16.02.2013 Последнее посещение: 06.10.2023 Имя: Владимир Возраст: 57 Сообщения: 4111 Откуда: Винница Автомобиль: WJ 3.1TD, WJ 2.7 CRD, ТЛК 100 VX V8
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 20:32 Заголовок сообщения: потек теплообменник |
|
|
Если котел гавмно, то ему не помогут никакие настройки.
Я бы просто его поменял.
О расчетах (повороты, углы и прочее) - для современных котлов с циркуляционным насосом это не очень то и важно, главное, чтобы труба раздачи и приема обратки была диаметром побольше магистральных.
О частом розжиге тоже баян. У меня Вайсман 24 квт-ный, и ничего с ним не случается, хотя он круглый год, особенно летом греет только батарею полотенцесушителя в ванной, и горячую воду для кухни, включаясь и выключаясь очень часто. Просто ресурс теплообменника малый, а этот узел самый главный в котле. Поэтому выбросить и запить холодной водой.
Да, почему купил когда-то именно Вайсман. Когда брал на фирме всю лабуду для реконструкции отопления дома, обратил внимание на то, что висел у них для отопления именно он, и как меня не уговаривали на всякие феролли и горенья, я пальцем показал на немца. Доволен пока, шо слон. У него вроде керамический теплообменник. Площадь обогрева
270 кв.м., и работает на треть. Запас мощности большой. Дом, правда утеплен, и на каждой батарее термоголовка, на каждой ветке теплого пола - термоголовка, они здорово добавляют комфорта, уменьшают время работы котла, и соответственно расход газа. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
Dmitry ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 13.10.2012 Последнее посещение: 26.03.2024 Имя: Вадим Возраст: 60 Сообщения: 1202 Откуда: Кривой Рог Автомобиль: Гранд Чероки 94 4.0 АХ15 front longarm by Корчеватель
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 20:51 Заголовок сообщения: h |
|
|
У меня беретта работает 11 лет и никаких проблем. А кидаться словами-гавно не стоит. Аргументируй. Один и тот-же завод делает теплообменники массе производителей котлов. Просто каждый котел требует регулировки и настройки под те условия,в которых он будет работать. _________________ Родину люблю,но государство ненавижу
|
|
Вернуться к началу |
|
|
kentavr ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 16.02.2013 Последнее посещение: 06.10.2023 Имя: Владимир Возраст: 57 Сообщения: 4111 Откуда: Винница Автомобиль: WJ 3.1TD, WJ 2.7 CRD, ТЛК 100 VX V8
|
Добавлено: Чт 29 Октября, 2015 20:59 Заголовок сообщения: Re: h |
|
|
Dmitry писал(а): | У меня беретта работает 11 лет и никаких проблем. А кидаться словами-гавно не стоит. Аргументируй. Один и тот-же завод делает теплообменники массе производителей котлов. Просто каждый котел требует регулировки и настройки под те условия,в которых он будет работать. |
Та легко.
Твой котел - оригинал, вот и служит. Не все производители в погоне за сверхприбылью дорожат качеством и репутацией.
Для тебя ведь не секрет, что даже для тойоты программы писали индийцы, которых наняли китайцы, которых наняли японцы.
А потом отзывали машины.. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
|
|
Вернуться к началу |
|
|
|